泉州变压器指示不正确的解决方法
1: 泉州变压器电源是否正常如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,泉州变压
www.gjttw.com/器负载的输入阻抗应符合RL≤(泉州变压器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω2: 参照的值是否一定正确如果参照表的精度低,则需另换精度较高的表。3: 指示的量程是否与泉州变压器的量程一致指示的量程必须与泉州变压器的量程一致4:指示的输入与相应的接线是否正确指示的输入是4~20mA的,则泉州变压器输出信号可直接接入;如果指示的输入是1~5V的则必须在指示的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后
变压器厂家/再接入泉州变压器的输入。5:泉州变压器负载的输入阻抗应符合RL≤(泉州变压器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;如果开路则:1、不能再带其他负载;2、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。表校验器7:相应的设备外壳是否接地设备外壳接地8:是否与交流电源及其他电源分开走线与交流电源及其他电源分开走线9:传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;需清理杂质,并在接口前加过滤网。11:管路的是否过高,传感器的使用是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。